phang 2014-05-30 01:09:34 | 海南省 土建 | 7153查看 4回答
约束边缘构件套定额问题
如图,没有LC的柱是约束边缘构件吗?那有LC的柱是套剪力墙还是柱子?没有LC 的YZ15和YZ21套柱子还是墙?问题补充:看到别人回复,“凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件”,图纸设计的柱全部都是Y开头的,从YZ1-YZ25,那么全都是约束边缘柱咯。约束边缘构件是暗柱吗?YZ21是单独的,没有和剪力墙在一起,那这根柱子是套柱还是墙呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,没有LC的柱是约束边缘构件吗?那有LC的柱是套剪力墙还是柱子?没有LC 的YZ15和YZ21套柱子还是墙?图中的柱全部属于剪力墙暗柱,套剪力墙子目,只是区分为剪力墙与短肢剪力墙。
2014-05-30 03:11:37
-
按当地定额规定执行,有的均按短肢剪力墙,有的套墙、短肢剪力墙、柱等。
2014-05-30 07:34:53
-
没有LC的柱是约束边缘构件吗?那有LC的柱是套剪力墙还是柱子?没有LC 的YZ15和YZ21套柱子还是墙?
没有LC的柱只是没有拉筋,没有LC 的YZ15和YZ21套柱子
2014-05-30 10:05:28
-
暗柱与墙连接时均按墙列项,暗柱不与墙相连且为一字型时,按划分原则进行判断去列项,当暗柱不与墙相连,且不是一字型为其他形式时,区别不同样式的暗柱,均按直形墙列项。
2014-05-30 10:10:19