sunny10_yao 2014-05-30 08:23:35 | 广东省 安装 | 2506查看 4回答
线槽支架套管道支架制作(一般管架)要乘以一个系数吗?
线槽支架套管道支架制作(一般管架)为什么要乘以一个系数0.8?是损耗还是什么原因?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:线槽支架的制作、安装,应该套电气册的铁件制作、安装子母。不需要乘系数的。如果支架的型钢厚度小于3mm应执行轻型铁构件制作子母。
2014-05-30 10:22:50
-
线槽支架套管道支架制作(一般管架)为什么要乘以一个系数0.8
应该是计算规则要求,建议查看。
2014-05-30 08:26:19
-
线槽支架套管道支架制作(一般管架),不要乘系数。
2014-05-30 08:25:34
-
答:支架的工程量,一般是按其型钢组合,拆分后,分别计算体积,查五金手册的单重。相乘后,合计而得出的。
2014-05-30 08:36:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看