叶落随风 2014-05-30 14:09:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2465查看 1回答
构造柱加密区位置问题
1、剪力墙中的构造柱在定义高度时,是定义成层高还是定义成层高减去现浇板后?2、假如定义成层高,软件在计算钢筋量时会不会扣减板厚并从板底标高计算构造柱上部加密区的箍筋?并可以用自动生成方式布置整楼的构造柱。另一种情况是构造柱上部加密区从柱顶也就是板顶标高开始计算软件在扣减的时候会在加密区扣减板厚造成钢筋量有偏差?3假如定义成层高减板厚,是不是只能用点的方式布置? 这几种情况的前提是我的剪力墙结构的每间屋的板厚是不同的。我用的是钢筋算量2013不是抽样。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、定义成层高。图形是算到板底的。钢筋是甩筋或者插筋
2、定义成层高或者定义成层高减去板厚计算结果是一样的
2014-05-30 14:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看