• 承台和独立基础的连系梁怎么设置计算钢筋才对啊

    承台和独立基础的连系梁我是用梁里面的基础联系梁来定义的,然后画到承台与承台的边缘,因为承台比较大,没必要锚固到中线,但是画到边缘的计算式也不对啊,如下图,锚固值为0是怎么回事。 我是用钢筋2009

    梁净长

    联系梁

    问题补充:第一张图是画到中线,实际上承台边到承台边只有2米左右,软件是算到中线再加锚固的,第二张图是承台边画到承台边,这样比较合理,净长加锚固,但是锚固为0,不知道怎么回事, 如果是画到中线,也不对啊,因为梁净长只有2米,两个承台的中线一半加起来有些都有10多米了,承台很大,所以请教一下实际图集是布置到哪里的,我觉得比较大的承台肯定是布置到边缘加锚固就行了的。 但是软件要怎么设置这个东西呢。 还有一个就是像这些基础的联系梁,是用梁里面的基础联系梁定义比较合理吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    承台和独立基础的连系梁我是用梁里面的基础联系梁来定义的,然后画到承台与承台的边缘,因为承台比较大,没必要锚固到中线,但是画到边缘的计算式也不对啊,如下图,锚固值为0是怎么回事。 我是用钢筋2009

    承台和独立基础的连系梁,你用基础连系梁来定义,然后画到承台与承台的边缘,和画到中心,软件都是按照11G101-3基础中连梁的做法来计算的,做法是连梁纵筋伸到基础中柱对边的。所以软件中计算的是正确的。你下图中是用连梁来定义和布置的,连梁一般只是应用于剪力墙洞口处,不是用于基础中的。

    2014-05-31 07:43:07 

  • 答:上图与柱为支座,因为你用是联系梁。下图由于软件没有检测到柱支座,按独立梁计算。与基础不构成支座关系。软件用的11G标准处理方法,你用的随意组合。与计算规则不相符。

    2014-05-30 22:57:44 

  • 第一种画的是对的,应该是到画到中心线的,你可以问问设计院的人

    2014-05-31 07:34:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题