• 消火栓管道上压力表的套项问题

    消火栓管道上压力表,是套真空就地压力表吗,在套此定额时,定额里的消耗量仪表接头和取源部件是指的压力表吗?我在图集上看到连接压力表的有个截止阀,但在图上并没有,这个截止阀是否要计入呢?还是因为选择压力表的型号不同,而考虑安不安截止阀呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       消火栓管道上压力表,是套真空就地压力表,在套此定额时,定额里的消耗量仪表接头和取源部件不是指的压力表,压力表需要补充计入。我在图集上看到连接压力表的有个截止阀,但在图上并没有,这个截止阀肯定要计入。不是因为选择压力表的型号不同,而考虑安不安截止阀。压力表必须有截止阀、表弯管(同样需要补充计入)。

    2014-05-31 21:05:26 

  • 压力表的阀门和压力表都需要选用定额,压力表是普通的压力表

    2014-05-31 16:39:53 

  • 是的需要计入

    2014-05-31 17:11:02 

  • 截止阀是要计入的

    2014-06-01 07:01:43 