• 一级套筒连接

    一级套筒连接(柱),可不可在小于Hn/6处连接?是地下室的KZ。。。。我要的是确定的答案

    套筒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:可以的,请看图集中的说明。接头宜避开,不是应。所以还是可以的。

     

    套筒连接

    2014-06-01 15:19:22 

  • 规范规定一级直螺纹接头位置不收有限制。规范中没有强制说不许在这里连接。他是宜避开受力较大部位。所以应该可以在这个部位连接。

    2014-06-01 17:27:30 

  • 答疑解惑

    红色框中的距离是不能进行钢筋链接的

    必须在非红色框中进行链接才行

    不能在小于HN/6  到楼板顶的位置连接

    2014-06-01 15:04:13 

  • 不可以在非连接区连接

    2014-06-05 00:34:48 