• 检查井方面的

    我想问一下做一个检查井都需要套些什么定额,就是普通的检查井,井盖直径700mm,井内径应该是多少,砖砌的墙上需不需要防水,直接套市政工程中的定型检查井行不行?如果直接套了还要补充些什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    做一个检查井都需要套市政“定型检查井”子母,就是普通的检查井,井盖直径700mm,按标准图考虑如果管道管径≤400时,井内径应该是700,如果管径≤600时,井室直径为1000,如果600≤管径≤800时,井室直径为1250。

    砖砌的墙不需要防水,但定额考虑了管顶以上200以内的抹灰,如果设计要求井内全部抹灰,还要计算剩余抹灰和套价。

    直接套市政工程中的定型检查井可以。如果直接套了还要补充:如果单独的井还需要套“挖井土方”子母,如果净高度超过1.2m还需要套砌筑“脚手架”定额子母。

    定额

     

    2014-06-04 15:29:06 

  • 想问一下做一个检查井都需要套些什么定额,就是普通的检查井,井盖直径700mm,井内径应该是多少,砖砌的墙上需不需要防水,直接套市政工程中的定型检查井行不行?如果直接套了还要补充些什么

    答:。。。打开右侧的十字号,打钩,打钩吧。

    井内径

     

     

    2014-06-04 15:16:13 

  • 可以直接套用 市政定额中 检查井的定额项,是按 座 计算的; 不需要调整和补充了....

    2014-06-04 14:51:24 

  • 答疑解惑

    2014-06-04 15:03:04 