• 图中只有横向的底筋,纵向底筋没画,也没面筋

    图中只有横向的底筋C10-150,纵向底筋没画,也没面筋,在图下方有个说明:板的分布筋C6-200.请问:只一个方向的底筋,行吗?另一个方向没筋?

    分布筋

    问题补充:另一个方向的受力筋可用板的分布筋C6-200代吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图中只有横向的底筋C10-150,纵向底筋没画,也没面筋,在图下方有个说明:板的分布筋C6-200.请问:只一个方向的底筋,行吗?另一个方向没筋?

    ——:不应该只有一个方向的底筋的

    分布筋是配合负筋的布筋

    建议你求证设计人员,请设计者给出准确的布筋

    不只是工程量的计算还关乎工程质量的

    2014-06-04 20:17:16 