QQ913355189 2014-06-05 15:13:33 | 河南省 其他专业 | 6951查看 2回答
消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准还是最高层消火栓为准
图纸中实验栓距水箱高差达不到7米,最高层消火栓达到了,消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准还是最高层消火栓为准,牵扯到是否加稳压灌装置,急需答案!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防栓最不利点压力是以顶层实验栓为准。
2014-06-05 15:20:35
-
这要看设计要求的,一般高层都是要加稳压灌装置的。
2014-06-05 15:23:50