liuxiaomei1975 2014-06-05 15:59:10 | 北京市 土建 | 1076查看 1回答
钢筋混凝土结构框架厂房15.0米高,在7.5米处有框架梁,顶部有框架梁,模板怎么算
钢筋混凝土结构框架厂房15.0米高,在7.5米处有框架梁但是没有板,顶部有框架梁,柱子在7.5米处尺寸变小直到15.0米,我想问一下:柱子、梁模板超高费怎么算?1、梁在15米处模板超高费的高度是15-3.6还是15-7.5-3.6计算? 2、柱子在15米处模板超高费是按变径尺寸*15-3.6还是变径尺寸*15-7.5-3.6计算?注:在7.5米处没有楼板
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先7.5米处没有楼板,但是有梁,层高为15米,因此可以断定,现场施工砼一次浇筑不现实,应该分两次浇筑砼,支了两次模板。
所以梁的模板超高费=(7.5-3.6)*2
柱子的 模板超高费=(7.5-3.6)*2*柱子截面周长。
2014-06-05 20:43:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看