无言 2014-06-06 09:07:52 | 黑龙江省 安装 | 1047查看 3回答
关于黑龙江省定额外网电气的问题
1、外网电气敷设穿钢管,这个钢管套什么定额?是电气定额里的配管配线那章里的钢管埋地敷设吗?我觉得应该套市政的才对吧,但是市政的没有电气的定额啊;电缆又要套什么定额? 2、电缆室外直埋的话套哪个子目? 3、电气定额里的电缆沟挖、填土方是在什么情况下用的?直埋电缆时候用还是挖电缆沟,沟里用混凝土浇筑电缆沟的时候挖土方? 4、外网电缆穿保护管埋地敷设是不是就不用铺砂盖砖了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、外网电气敷设穿钢管,这个钢管套输电工程定额,不是电气定额里的配管配线那章里的钢管埋地敷设,也不应该套市政的 电缆敷设 也是要套输电配电工程定额;
2、电缆室外直埋的话套 电缆敷设 铺砂盖砖的定额子目项 就可以;
3、电气定额里的电缆沟挖、填土方是在 室外电缆沟施工时 用的, 沟里用混凝土浇筑电缆沟的时候挖土方;
4、外网电缆穿保护管埋地敷设 是就不用铺砂盖砖了;
2014-06-06 09:14:45
-
外网电气工程要按电压等级来选用定额,要选用电力专业定额,10KV以上外网工程,可使用电力专业《20KV配网工程预算定额》,这里面你说的单项都有可套项目。
2014-06-06 09:23:44
-
1、外网电气敷设穿钢管,这个钢管套什么定额?是电气定额里电缆敷设章里的钢管埋地敷设。电缆也要套电缆章节中的相应定额。
2、电缆室外直埋的话套当然套电力电缆敷设中的相应定额子目。
3、电气定额里的电缆沟挖、填土方是在直埋电缆的情况下用,直埋电缆时候用还是挖电缆沟,沟里用混凝土浇筑电缆沟的时候需要挖土方的。
4、外网电缆穿保护管埋地敷设是就不用铺砂盖砖了。
2014-06-06 15:06:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看