浚 2014-06-06 09:48:34 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 7881查看 4回答
墙下无梁的时候,板底附加钢筋布置的范围?
说明里要求是在板底居墙中心沿墙方向设置加强钢筋,加强筋锚入支座内300mm。~~~~ 问题如下:1.图中红色圈1部分,X轴方向的两段墙布置加强筋是应该通长布置么?不用考虑中间一段没有墙,直接量出长度加上两边支座各锚固300就行了吧?如果不是通长布置需要考虑中间无墙部分,那中间部分锚固哪里?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.紫圈4同样布置?通长还是按墙长布置?锚固?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3.白圈2中下段与蓝圈3为外墙,不属于隔墙吧,需要设置加强进么?问题补充:为了方便查看,墙厚已改。绿色部分是梁,黄色部分是墙。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:布置图请看截图。
2014-06-06 10:00:51
-
1、1位置如果竖向墙位置没有梁的话,就应该拉通;如果有梁的话,加强筋锚入支座内300mm
其余的同理
首先先看看墙下是否有梁,没有梁时才加钢筋的
2014-06-06 09:54:15
-
应严格按照设计说明做,加强筋必须要锚入支座,两端支座之间通长
2014-06-06 10:06:05
-
请问这种钢筋如何在广联达软件中实现呢
2018-12-03 17:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看