• 电缆出箱子预留问题

    电缆进配电箱需要预留 出配电箱需要预留嘛 预留多少
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 与进配电箱一样,也是半周长

    2014-06-06 15:00:15 

  • 也需要预留,参看电气定额计算规则,附内蒙计算规则

      

    电缆敷设的附加长度

                      

    预留长度 (附加)

             

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    2014-06-06 15:03:08 

  • 电缆出箱子预留问题:配电箱按箱子的半周长,高低压配电盘、柜预留2.0m