• 应急照明回路都是四根线(包括两根火线)吗?三根线不能工作吗?

    火灾时应急配电箱是通电的,那只有平时的一根火线,应急灯不也是亮的吗?为什么还要加一条火线呢? 下面两张图都是应急照明,为什么一个是四根线,一个是三根线呢,三根线的配电箱下面一条直线是用黄色表示的,是不是表示一条火线呢?但是没见过这样标注的呢?大神给详细解答一下啊,谢谢

    应急配电箱

    回路

    问题补充:平时的火线,平时有电,火灾时也有电,L‘平时无电,火灾时有电(强启电源),这样的话为什么还要加一根L‘呢??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    难怪你看不明白,是设计误导你了。

    L'平时无电,火灾时有电(强启电源);L 平时有电,火灾时也有电;设计的这段话有误。(如果L平时、火灾时都有电,就用不着L',3根线就够了,所以这句话是错的。)

    正确的是:L'平时无电,火灾时有电(强启电源);L 平时有电,火灾时无电;

    你的两张截图都是4根电线( L'强启火线;L火线;零线;接地线)

    工作原理是:平时,L'无电,L有电,单联双控开关接L,灯亮,接L'灯不亮。发生火灾时,L'有电,L无电,单联双控开关接L,灯不亮,接L'灯亮。

    解释:L为正常电源,L'为消防电源。发生火灾时,消防控制室会自动切断非消防电源(切非)L,接通(强行启动)消防电源L'。这就是应急照明的工作原理。

    应急照明都是四根线吗?我另外一个工程应急照明设计的都是三根线?

    答:用4根线的应急照明线路上可以采用普通灯具(无蓄电池);而采用3根线的应急照明线路上只能采用应急灯(带蓄电池)、安全出口灯(带蓄电池)、疏散指示灯(带蓄电池),因为火灾时,线路上无电,只能靠蓄电池亮。

    2014-06-07 09:29:38 

点我,有新答案通知你哦