• 通风细节问题

    1、 请问排风31轴与43轴是不是要各计算1个封堵,是什么封堵?在连接PF-2(风机)处事不是需要各计算1个防火帆布? 2、如系统与平面图处,水平风管相隔一定间距都有百叶风口,车库部分应该是直接风管与风口连接,不需要单独计算防火帆布,但是在楼层内有吊顶的地方才需要计算防火帆布,这样理解对吗? 3、通风管道在连接设备处需要计算垂直吗?在竖井内末端额的风管如何处理? 请朋友们详细解释解释,谢谢。

    水平风管

    竖井内

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、 请问排风31轴与43轴是不是要各计算1个封堵,是什么封堵?是

    在连接PF-2(风机)处事不是需要各计算1个防火帆布?是

    2、如系统与平面图处,水平风管相隔一定间距都有百叶风口,车库部分应该是直接风管与风口连接,不需要单独计算防火帆布,但是在楼层内有吊顶的地方才需要计算防火帆布,这样理解对吗?完全对

    3、通风管道在连接设备处需要计算垂直吗?在竖井内末端额的风管如何处理?按垂直中心线计算垂直距离 

    2014-06-08 09:22:38 