• 脚手架的问题

    请教一下,在施工现场时,刚开始建主体时,外墙面就开始搭设钢管脚手架,这种脚手架是算砌墙脚手架工程量吗??还有机房层的脚手架是从屋面开始搭设的,算这个量是不是要单算,还是包括在20米以上的增加费里面??还有这个(建筑物超高增加费高20-100m内)这个费是单指脚手费增加费,还是所有的费用,它是指哪些增加费??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在施工现场时,刚开始建主体时,外墙面就开始搭设钢管脚手架,这种脚手架是算砌墙脚手架工程量吗??

    答:在江苏定额内,这种脚手架算外墙砌筑脚手架和外墙的外墙面抹灰脚手架,见江苏定额第19章计算规则


    机房层

    2、还有机房层的脚手架是从屋面开始搭设的,算这个量是不是要单算,还是包括在20米以上的增加费里面?

    答:20米以上增加费高度仅算至檐高,不包括女儿墙、屋顶水箱、突出主体建筑的楼梯间等高度,

    所以,你的机房层的脚手架如果凸出屋面超过1.5m就需要单独计算脚手架,套19-2单排外架子。

    3、还有这个(建筑物超高增加费高20-100m内)这个费是单指脚手费增加费,还是所有的费用,它是指哪些增加费??

    答: 单指脚手费增加费。檐高超过2Om脚手材料增加费内容包括:脚手架使用周期延长摊销费、脚手架加固。脚手架材料增加费包干使用,无论实际发生多少,均按本章执行,不调整。

    墙脚手架


    答疑解惑


    4、跟提问内容无关,提醒一下:

    从你的描述来看,还有电梯井脚手架,不要忘了


    没看懂你问的什么意思,你现在外墙脚手只需要套一个19-4(20米内双排外架子)和一个19-37(20-100米的增加费),哪里有同时算的了?电梯井是按座计算的。

    你如果认为19-4和19-37重复算了,是不对的。因为19-4的工程量虽然是整栋楼的外墙脚手,但是20米以上部分是需要另外增加材料的,所以还需套19-37,工程量为20米以上部分的建筑面积。


    18-8是建筑物的超高费,包括人工降效、高压水泵摊销、临时垃圾管道等所需的费用。建筑物高度超过20米就要计算,工程量和脚手架材料增加费计算规则相同。

    但是跟19-37脚手架材料增加费却是两个不同的费用,都要计算。

    这些内容定额书中都有明确说明,建议你把定额书多看看。

    2014-06-07 22:26:21 

点我,有新答案通知你哦