guccili 2014-06-08 10:42:06 | 重庆市 其他专业 | 2700查看 2回答
关于角柱箍筋加密的范围问题
如图所示,KZ1*和KZ1配筋是完全相同的,唯一的区别是KZ1*是角柱,KZ1是边柱,图纸说明中,KZ1*是角柱,箍筋沿全长加密,在图纸上的柱表中KZ1箍筋是分了加密和非加密区的(柱表中无KZ1*的配筋,因为KZ1*和KZ1配筋是完全相同的),那么KZ1*的箍筋是只在顶层才加密吗,还是说整栋楼,每层楼的KZ1*的箍筋都要加密呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,KZ1*和KZ1配筋是完全相同的,唯一的区别是KZ1*是角柱,KZ1是边柱,图纸说明中,KZ1*是角柱,箍筋沿全长加密,在图纸上的柱表中KZ1箍筋是分了加密和非加密区的(柱表中无KZ1*的配筋,因为KZ1*和KZ1配筋是完全相同的),那么KZ1*的箍筋是只在顶层才加密吗,还是说整栋楼,每层楼的KZ1*的箍筋都要加密呢?
答:KZ1*与KZ1是两中柱,前一全楼加密箍筋。在布置时把KZ1--A,(加后缀区分),这样才不影响其它柱,不要加*号,软件误判为弯锚的。
2014-06-08 11:12:23
-
KZ1*是角柱,箍筋沿全长加密,是指整楼高度均要加密。
2014-06-08 10:46:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看