• GGJ2013计算设置中搭接设置的连接形式和钢筋定尺问题

    各位老师好: GGJ2013计算设置中搭接设置的连接形式和钢筋定尺用不用调整?如果调整怎么调整?特别是钢筋定尺怎么调整?其余钢筋定尺指的是什么?

    连接形式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定尺调整:修改定尺中的数据。

    其它定尺:墙柱垂直定尺以外的都属其它定尺。

    2014-06-08 12:21:26 

  • 已采纳

    这个要根据设计总说明和施工组织设计以及定额规定来修改。

    2014-06-08 14:00:11 

  • 已采纳
    GGJ2013计算设置中搭接设置的连接形式和钢筋定尺用不用调整?如果调整怎么调整?可以按软件默认的搭接,不调整;特别是钢筋定尺怎么调整?其余钢筋定尺指的是什么?钢筋定尺表尺寸软件默认为10000,根据河南定额规则,应该修改为8000

    2014-06-08 15:05:19 

  • 已采纳
    墙柱纵筋定尺不用管,软件默认的就行,软件按自然楼层自动计算,其他钢筋定尺需要修改,你要想知道,那就是看当地的建筑工程预算定额里面的混凝土及钢筋混凝土的章节说明,在这一章节说明里面去找,里面说的很详细,理由充分,放心使用,至于采取的连接方式,要根据现场实际施工

    2014-06-08 17:57:07 

  • 钢筋定尺就是一根钢筋的出厂长度,正常有6m,9m,12m

    编标底的时候一般统一设置为9米,其他情况根据实际使用的钢筋定尺长度来设置

    有的省虽然定额说明中给出预算书是按几米考虑的,但那只是编制定额时候的取定的参考值,在计算预算和结算钢筋工程量的的时候是要根据实际情况来调整的,不要理解错。

    其余钢筋定尺就是除了墙柱垂直筋以外的钢筋定尺长度,如板钢筋、墙柱水平钢筋等

    连接形式根据你结构图设计说明中的要求来设置

    如果结构说明设计说明里没有提到,需要咨询设计单位

    下图供参考:


    定尺


    2014-06-08 12:39:04 

  • 你好:钢筋定尺长度依据是工程所在地,定额里规定的长度,不等于是钢筋进场的长度,河北省定额要求钢筋直径在25以内时按8米考虑,大于直径25时按6米考虑。

    其余钢筋指的是你在其它钢筋里定义的钢筋,不包括表里部位。

    答疑解惑

     

    2014-06-08 14:42:50 

其他类似问题 查看更多