• 板的配筋问题?

    如图,水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注版负筋,底筋肯定是两个方向都要布置,但像这种情况,竖直方向还需要布置面筋吗?

    板负筋

    水平方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先看竖直方向没有标注负筋的板是否是B-1,如是B-1则在说明第6条已经说明是双层双向配筋,那么图示的负筋就是加强筋,竖直方向没有标注就不用配置负筋。否则请设计给予解释。

    答疑解惑

    请看截图:

    2014-06-09 08:09:37 

  • 负筋暗图纸从上往下按钢筋信息布置,如果这里的板不是XB1,而且在图上也没有标注相应的板受力筋的信息,这个问题就需要咨询设计单位了!

    2014-06-09 16:32:27 

  • 答:先把下面的说明,搞清楚,显示真正的钢筋信息。未注明的,有梁存在就要配负筋。

    2014-06-08 22:43:08 

  • 一把底筋是有的,但是面筋不一定有

    2014-06-08 22:32:23 

  • 回复:严格按照设计文件的要求进行布置钢筋,度图纸有疑问,提请监理报甲方,通知设计院来解决问题。不能根据自己的判断去增减钢筋,从施工、预算的角度来说,你是个执行者,不是裁决者,这一点很重要。

    2014-06-08 23:27:58 

  • 广联达服务新干线

    如图,水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注版负筋,底筋肯定是两个方向都要布置,但像这种情况,竖直方向还需要布置面筋吗?

    水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注板负筋,像这种情况竖直方向也需要布置负筋或面筋的,看你截图中有说明要求布置双层双向钢筋的。(如果没有说明,另一个方向也必须要按梁处布置负筋的,如果图纸中没有画且没有说明,也是必须要布置的,可以联系设计人员出变更)

    2014-06-09 08:52:22 

  • 要结合所有的板图纸看。

    2014-06-09 16:20:16 