• 梁跨的问题

    L-9梁集中标注中显示是3跨 可是我画完是6跨 重新设置支座也是6跨 这怎么改? 最后一跨的原位标注上显示(-0.05) 是单只这一跨的梁标高降低0.05吗 如果单只这一跨的梁降低0.05 那么这梁是不是需要打断呀?

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    L-9梁集中标注中显示是3跨 可是我画完是6跨 重新设置支座也是6跨  删除掉多余出来的 支座 就可以了;

    最后一跨的原位标注上显示(-0.05) 是单只这一跨的梁标高降低0.05 这梁是不 需要打断的;

    2014-06-09 10:05:08 

  • 删除支座;梁不需打断,原位标注修改该跨标高即可