• 关于水泵房内的自喷管道按第几册计算

    定额说明,水泵房内的管道都以第六册计算,自喷干管在水泵房内的一截镀锌卡箍连接的管子套第几册定额(黄线为水泵房隔墙)

    子目

    问题补充:如果套第六册用哪个子目,自喷管是卡箍连接啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 水泵房内的自喷管道按第六册计算

    2014-06-09 10:14:38 

  • 自喷干管在水泵房内的一截镀锌卡箍连接的管子套“消防册”相应定额(黄线为水泵房隔墙)

    2014-06-09 10:15:33 

  • 水泵房内的管道都以工业管道计算,以水泵房的外墙皮为界。

    2014-06-09 10:16:10 

  • 虽是自喷管道但也要套第六册。