唏嘘带点猥琐 2014-06-09 21:29:40 | 重庆市 其他专业 | 2341查看 1回答
请问老师,挑梁头设置出现以下问题怎么办呢?
请问老师,悬挑梁挑梁头钢筋设置如下:3-2c16+1-1C16。汇总后两个角筋没有照节点设置中3号悬梁弯起计算。(框梁汇总后计算正确)请问是什么原因呢? 还有就是我这条梁的上部钢筋有3c16。边上两根角筋弯了,中间那根照图纸是直条。像这种,除了在排布图中修改(把端部12D的弯钩去掉)还能有其他方法吗? 望老师指教!!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:是总体汇总,软件检测悬挑梁端是否有封口梁。有,就按3号,无,按“鸭”筋。两根角筋弯了。还可以在计算设置中设置的。
2014-06-09 22:17:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看