• 断接卡子和接地电阻测试点有什么区别?

    如图,电阻测试点和断接卡子的区别是什么呢?有人说电阻测试点就是断接卡子,可是断接卡子是断开引下线和接地体的,所以它肯定在带引下线的柱里面,图中的电阻测试点是要伸出柱子150MM的,而且是从引下线焊出一根,并不是断开的。请问它们两个的区别是什么呢?电阻测试点用什么定额合适?

    伸出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    断接卡子是引下线和接地体断开处的连接卡,可以在此处进行电阻测试,也是一个电阻测试点。但电阻测试点不一定全是设有断接卡子的,如你讲的利用结构柱钢筋作为引下线的,另外引出这个电阻测试点。