浚 2014-06-11 10:36:52 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 8836查看 2回答
砌体加筋中的植筋根数应该怎么手算?
砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2?6拉筋。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~公式是什么?(墙H÷@500+1)×2根=一侧柱面的植筋根数?问题补充:还需要×2(1根钢筋预留2根植筋是么?)最后在×柱墙相接的面数就是植筋根数了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙的净高除间距,乘相应同排数量,不需要加1。
2014-06-11 10:45:30
-
(墙H÷@500)×2根=一侧柱面的植筋根数
2014-06-11 10:54:29