梦不死 2014-06-12 16:48:53 | 辽宁省 安装 | 10492查看 6回答
插座立管根数计算
请问老师 1下面是我的图纸 第一张图纸 的系统图是这样写的BV-3*2.5 CT/WC CC 请问老师我该计算几根插座立管?插座高度为0.3米 从吊顶下来的立管是算一根还是需要每个插座都算一次立管呢??这是二次装修得工程 在安装中不是只有前期预埋和后期吊顶敷设吗? 水平管我是该按桥架高度还是楼顶板高度??这有什么规定吗?我的两个清单按照这两个不同的算法 我到底该按哪个计算??2.下面两个是我画的电线路径 有的说是第一种路径正确??你们平时都是如何计算的呢??谢谢各位了问题补充:系统图上时出桥架沿CC敷设啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问老师 1下面是我的图纸 第一张图纸 的系统图是这样写的BV-3*2.5 CT/WC CC 请问老师我该计算几根插座立管?
回复:这个问题不好说,因为全国各地有不同,有些地区生成多立管,即平面图中有几根线CAD线与插座相交就生成几根立管;也有些地区(沿层顶敷设的)只生成单立管,我们地区就是,不过在上部需要增加过线盒而已;因此这个情况建议楼主到现场看一下工程实际是如何做的,然后再决定生成单、多立管。
提示:如果是做预算,建议按多立管算不看工地实际也行;如果是结算,最好看一下工程实际做法后确定;用广联达软件计算可以教你方法:1、生成多立管,正常识别即可,软件会自动按以上说的原则生成多立管;2、生成单立管,把插座识别到灯具中,软件就自动生成单立管,避免删除多根立管的烦恼,最后生成接线盒时,动态观察上部过线盒是否生成,如果没有自动生成,可以选择构件后点画即可;
插座高度为0.3米 从吊顶下来的立管是算一根还是需要每个插座都算一次立管呢??
回复:每个插座一根(或多根)立管,,一般不允许剔横槽。
这是二次装修得工程 在安装中不是只有前期预埋和后期吊顶敷设吗?
回复:二次装修也可以剔槽暗敷的啊。
水平管我是该按桥架高度还是楼顶板高度??
从桥架出的部分可以与桥架同高即可,因为有桥架的一般都有吊顶,只要能保证吊顶内暗敷即可,水平管也是一样的道理;
这有什么规定吗?
回复:没有规定,但是只要保证使用功能,以施工省时省力省造价为准。
我的两个清单按照这两个不同的算法 我到底该按哪个计算??
回复遵守上边的回复即可;
2.下面两个是我画的电线路径 有的说是第一种路径正确??
回复:只要仔细阅读上述回复自己可以判断了。
你们平时都是如何计算的呢??
回复:我们地区一般都是生成单立管,而且可以通过质检部门的验收,所以我都是按单立管计算。
谢谢各位了
回复:不客气。
问题补充:
系统图上时出桥架沿CC敷设啊
回复:这种情况,只要房间有吊顶,完全可以在吊顶内敷设,没有吊顶必须CC。这一点你也可以直接咨询设计,看看应该是没有问题的。
2014-06-13 17:32:40
-
第一种正确
2014-06-12 16:59:07
-
下面是我的图纸 第一张图纸 的系统图是这样写的BV-3*2.5 CT/WC CC 请问老师我该计算几根插座立管?
1、每个插座要两根立管,一进一出。
插座高度为0.3米 从吊顶下来的立管是算一根还是需要每个插座都算一次立管呢?2、每个插座都算一次立管
这是二次装修得工程 在安装中不是只有前期预埋和后期吊顶敷设吗?
3、不一定,也可以地面敷设,主要看设计说明,看管线是敷设方式
水平管我是该按桥架高度还是楼顶板高度??4、按桥架高度
下面两个是我画的电线路径 有的说是第一种路径正确??5、第一种路径正确
2014-06-12 18:18:27
-
这两种算法都没有错,第二种多一个分线盒,实际施工的两种情况都存在,我做招标的时候量是倾向第一种方式!
2014-06-12 21:45:57
-
从你提供的设计系统图看,叙述清楚比较困难,我在广联达安装算量软件里面演示截图,你参考。
2014-06-13 13:44:39
-
1楼专业,答得真好
2018-11-17 11:21:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看