vip36417 2014-06-13 00:49:28 | 北京市 安装 | 1162查看 3回答
铝合金衬PB管与PB管(S5)(三层防渗氧)连接问题
我们这个工程埋地采暖管采用PB管(S5)(三层防渗氧)De25*2.3,出地面之后采用铝合金衬PB管与钢铝散热器相连,散热器离地250mm。我就想问一下,PB管管箍De25的可以热熔将这两个PB管材直接相连吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳PB管管箍De25的可以热熔将这两个PB管材直接相连的。
2014-06-13 10:46:19
-
PB管管箍De25的不能热熔将这两个PB管材直接相连。
铝合金衬PB管不能热熔连接。
2014-06-13 01:02:01
-
必须要用与两种管道材质相同的热熔转换管件,热熔转换管件两端材质分别与两边管道材质相同。套定额时,热熔转换管件可以单独计算费用。
2014-06-13 08:51:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看