• 剪力墙钢筋计算不出来。

    整层剪力墙配筋都一样。 汇总计算后,查看某处的剪力墙的钢筋三维,发现没有配筋。 如图所示。

    钢筋计

    整层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 整层剪力墙配筋都一样。汇总计算后,查看某处的剪力墙的钢筋三维,发现没有配筋。如图所示。

    红圈内部分看不到钢筋那是上下层搭节点,再看下层就明白了。

    2014-06-13 16:14:30 

  • 把你的工程文件发给官方客服,请客服看完工程以后给予解答

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2014-06-13 16:14:09 

  • 你看看该没有纵筋的位置是不是有暗柱的存在,应该从编辑钢筋里查看钢筋量,三维只是个大概

    2014-06-15 15:37:50 