大连 2014-06-14 08:59:02 | 辽宁省 土建 | 2802查看 5回答
施工场地内的高压线防护问题
在施工场地内有高压线及变压器,需要搭设木质脚手架作为防护措施,我想知道 1.这些发生的工作内容是否包含在安措费中 2.若不包含,应该怎么计量、套取什么项目,越准确越好问题补充:其搭设形式,是四周加上顶面全部搭设木脚手架,不知道应该套什么项好
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在施工场地内有高压线及变压器,需要搭设木质脚手架作为防护措施,我想知道 1.这些发生的工作内容是否包含在安措费中 2.若不包含,应该怎么计量、套取什么项目,越准确越好
在施工现场内有高压线及变压器,需要搭设木质脚手架,作为防护措施,1、这些发生的工作内容不包含在安措费中。
2、应按水平和垂直的投影面积计算工程量,分别套用对应的脚手架的部分的定额子目,铺板可以按实际签证。(这些项目需要签证的,及时办理施工签证,然后按签证计算工程量)
2014-06-14 10:00:41
-
不包括。
需要按实际发生费用做签证处里的。
2014-06-14 09:03:33
-
项目单列,执行建筑定额措施项目分部中的水平防护架子目
2014-06-14 09:04:48
-
高压线及变压器防护措施不包括在安全生产文明施工费内,应该按搭设方式
垂直防护或水平防护当地定额有项目的按定额或说明计算,没有定额项目的
按搭设的施工方案计算出一次使用的材料用量,可周转使用的材料如木杆、
钢管、脚手板等等按租赁费计价,搭拆发生的人、材、机数量、单价及租赁
天数双方签证。
2014-06-14 15:09:56
-
应该套用安全防护子目,应有甲方承担
2014-06-14 18:06:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看