• 电缆埋管敷设涉及到哪些子目?山西定额

    电缆 YJV22-1KV-4*35+1*16-SC50 和电缆 YJV22-1KV-5*6-SC32-WC/FC 3.0KW都是埋地穿管敷设。涉及到哪些子目啊?另外5芯电缆不管敷设方式都乘以系数吗?是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆 YJV22-1KV-4*35+1*16-SC50 和电缆 YJV22-1KV-5*6-SC32-WC/FC 3.0KW都是埋地穿管敷设。涉及到哪些子目啊?另外5芯电缆不管敷设方式都乘以系数吗?是多少?

    1、管沟挖填土

    2、铺砂盖砖

    3、电缆铺设

    4、5芯电缆不管敷设方式不乘系数,

    5、一个沟槽内铺设多根电缆是增加系数的。

    2014-06-14 17:58:45 

  • 答:穿线,放管,挖土,回填土,如是混凝土地面,还应计补路面砼。

    2014-06-14 18:00:06 

  • 电缆 YJV22-1KV-4*35+1*16-SC50 和电缆 YJV22-1KV-5*6-SC32-WC/FC 3.0KW都是埋地穿管敷设。涉及到“钢管暗敷设”子目和“电缆穿管敷设”、“电缆头制安”子母。

    另外5芯电缆不管敷设方式都不需要乘以系数,直接套吾芯电缆敷设定额子母即可。

    敷设方式

     

    2014-06-14 17:59:37 

  • sc50.sc32是指用焊接钢管DN50.DN32吗?

    是焊接钢管。

    2014-06-15 09:08:45 