SYnese 2014-06-15 09:54:26 | 辽宁省 安装 | 442查看 3回答
安装工程调试问题
在和甲方结算的时候,双电源调试,自投装置调试以及电机调试甲方都不给,说厂家直接调试好了,这有依据吗?我觉得即使厂家调试好了,这笔调试费用肯定也包含在设备费里面了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在和甲方结算的时候,双电源调试,自投装置调试甲方都不给,说厂家直接调试好了,实际就是这样的。但电机调试应该给。我觉得即使厂家调试好了,这笔调试费用肯定是包含在设备费里面了。
2014-06-15 10:06:02
-
电机调试可以不给,一般厂家调试好了,双电源和自投装置的要给,厂家调试的只是设备或元器件,现在是系统的整体调试,不是一个概念。配电箱也做调试,那你说为什么还要系统调试?
2014-06-15 15:27:24
-
在和甲方结算的时候,双电源调试,自投装置调试以及电机调试甲方都不给,说厂家直接调试好了,这有依据吗?我觉得即使厂家调试好了,这笔调试费用肯定也包含在设备费里面了!
答:没有依据,除非合同有约定,严格按照定额计价规则就行
2014-06-15 16:49:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看