哈哈 2014-06-15 20:26:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 299查看 3回答
梁的定义问题
梁的两边各加25cm的混凝土保护层该如何定义,如果按不加混凝土保护层那么混凝土的工程量不正确,如果按加了保护层算那么箍筋量增多。该如何定义呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:梁开始还是按原来的保护层定义,画好后批量选择所有的梁后,在属性里修改一下梁的保护层厚度就好了。
2014-06-15 20:41:48
-
是整层梁保护层加大,你可以在工程设置--楼层设置--点击加大保护层的那层--修改下表梁保护层数字即可。
2014-06-15 21:10:29
-
保护层对混凝土的工程量是没有影响的。
保护层加厚,钢筋中箍筋是缩小了而不是增大,钢筋总量会减少一些的。
2014-06-15 21:37:18