    梁的两边各加25cm的混凝土保护层该如何定义,如果按不加混凝土保护层那么混凝土的工程量不正确,如果按加了保护层算那么箍筋量增多。该如何定义呢

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:梁开始还是按原来的保护层定义,画好后批量选择所有的梁后,在属性里修改一下梁的保护层厚度就好了。

    箍筋

     

    2014-06-15 20:41:48 

  • 是整层梁保护层加大,你可以在工程设置--楼层设置--点击加大保护层的那层--修改下表梁保护层数字即可。

    答疑解惑

     

    2014-06-15 21:10:29 

  • 保护层对混凝土的工程量是没有影响的。

    保护层加厚,钢筋中箍筋是缩小了而不是增大,钢筋总量会减少一些的。