forynine 2014-06-16 08:20:19 | 广东省 其他专业 | 6682查看 2回答
压预制管桩定额中的桩长,及送桩问题
1、广东定额A2-19~A2-26中,桩长18m内外是指有效桩长还是指入土桩长?2、设计桩顶-10.5,,地坪标高-9m,情况一:施工桩顶-10m(比地坪低);情况二:施工桩顶-7m(比地坪高),请问送桩长度各是多少?需要考虑定额+0.5m吗?是否需要计算材料费?送桩的子目是套18m内外怎么判定?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:一、套定额18米内,是入土桩长。二、10-9=1米是送桩长度,7-9=-2,无送桩。三、+0.5米是定额测算综合单价时数据。打压桩按现场监理签证计算工程量。18米内处的判定也要依现场监理确认的打桩记录为准。
2014-06-16 08:44:27
-
已采纳按有效桩长记取。
2014-06-16 08:42:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看