• 压预制管桩定额中的桩长,及送桩问题

    1、广东定额A2-19~A2-26中,桩长18m内外是指有效桩长还是指入土桩长?2、设计桩顶-10.5,,地坪标高-9m,情况一:施工桩顶-10m(比地坪低);情况二:施工桩顶-7m(比地坪高),请问送桩长度各是多少?需要考虑定额+0.5m吗?是否需要计算材料费?送桩的子目是套18m内外怎么判定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、套定额18米内,是入土桩长。二、10-9=1米是送桩长度,7-9=-2,无送桩。三、+0.5米是定额测算综合单价时数据。打压桩按现场监理签证计算工程量。18米内处的判定也要依现场监理确认的打桩记录为准。

    2014-06-16 08:44:27 

  • 已采纳
    按有效桩长记取。

    2014-06-16 08:42:20 