keyboard 2014-06-17 11:18:03 | 广东省 土建 | 4466查看 4回答
屋面钢结构花架计算规则问题,急!
情况是这样的:我合同制作的时候没有放计量原则(第一次做合同,大错误啊)。这是一个改造工程,在原来做好的砼结构的基础上,增加钢结构花架。我是甲方的咨询单位,按钢结构花架的投影面积计算的工程量。现在施工单位根据《广东省计价依据》13.2采光棚:"成品光棚,按设计图示成品组合后的外围投影面积计算;其余光棚,均按设计图示尺寸以展开面积计算"。施工单位的意思是这个不是成品的,所以要按展开面积计算。现在第一:这种花架的计算规则应该是按哪个?我查了一下,钢结构花架应该按t计算的,对不对?但是我合同已经按m2计算,合同已签,没法更改了。第二:我这个虽然不是成品的,但是要按展开面积计算吗?主要是他对原来的一些梁进行了包钢,他要按展开面积计算。合同数量1464m2,现在施工单位居然说实际要6034m2。虽然合同是总价包干合同,但我不想让施工单位觉得我计算错误啊。我按投影面积计算应该没错吧?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看了你的问题,工程量按照投影面积计算式可以解释过去的,但是我猜测你的组价肯定低了,导致最后的总价也低了。如果你按照投影面积计算,也就是要计算出t/m2,然后按照结构的具体构件计算相应的重量。关于钢结构的计算规则,有专业的定额,你可以看看,不能施工单位说怎么计算就怎么计算。
2014-06-18 09:26:57
-
可以安装投影面积计算的
但是工料机分析内的材料是可以调整的
这个投影面积只是一个参考范围,并不一定是死数,里面的材料都可以根据实际消耗量做调整的
2014-06-17 11:20:51
-
答:原来的不变,新增加的按重量计算。套钢结子目。
2014-06-17 11:49:44
-
可以按合同签订的面积计算,但价格不能按定额单价执行(定额单价是指新建工程而实际是改造工程),可以按实际发生的工、料、机及措施费用重新组价。施工单位提出按展开面积计算工程量来套定额子母单价也没有依据,如按展开面积计算工程量同样要重新组价。定额人、材、机的实际含量与实际发生的肯定不一样(无论是展开面积或投影面积)。总之要找到甲乙双方都能接受的解决方法,既要保全建设单位的利益也要保证施工单位应得的利润。
2014-06-17 16:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看