• 消防控制室的问题

    GST-TS-Z01A火灾广播系统、GST-TS-Z01A总线制火警电话系统、GST-LD-D02智能电源盘、LD-KZ014多线制控制盘和火灾报警控制器是一个设备还是分开的,这几根线火灾报警控制器里面出来的是信号二总线不,2根出线是什么意思?从多线制控制盘出来的是4根消防起泵控制线吗?智能电源盘接出来的是DC24V电源线吗?请高手解答下

    消防控制室

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        1、GST-TS-Z01A火灾广播系统、GST-TS-Z01A总线制火警电话系统、GST-LD-D02智能电源盘、LD-KZ014多线制控制盘和火灾报警控制器是分别的设备,只是放在一起的。

        2、2根出线是指每个报警回路一进一出。

        3、从多线制控制盘出来的是几根消防起泵控制线,去看有几台消防泵。

       4、智能电源盘接出来的是DC24V电源线。