• 剪力墙全覆盖转角柱,剪力墙外侧钢筋没有弯钩,内侧却有,如果另一边不覆盖,内外侧都有覆盖,这样不对吧

    剪力墙,如果只画到转角柱墙的那边,算出的结果,两侧都有弯钩,而全覆盖的话,就只有一边是有弯钩的,这样的话,应该不对吧? 问题一:如果不对,该如何设置呢? 问题二:如果对的话,是不是图集有明文规定,遇转角柱,外侧钢筋伸入柱边,且不弯折?

    外侧钢筋

    问题补充:如果剪力墙转角柱,两边都是剪力墙的话,是连续通过的,只是如果一侧是剪力墙,另一侧的话连接的是梁,那就应该有弯钩,这样的话,我就不知道如何设置了,???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:在剪力墙的节点设置里可以处理外侧水平筋没有弯折的问题。软件里默认的外侧是连续通过的。请看截图中的设置。另外不画到暗柱内计算的端部弯钩是15D 吗?可能是10D。还是建议暗柱内画上剪力墙。

    弯折

    答疑解惑

    2013-06-01 14:26:04 

  • 按图集规范要求转角墙外侧水平筋是在转角出搭接处理的。如果是转角柱,一边有剪力墙一边没有墙,在钢筋软件中没有剪力墙的一边,不要绘制剪力墙覆盖柱,一般情况为了节省时间,钢筋软件导入图形软件,绘制剪力墙都要覆盖暗柱,这样你可以在节点设置(水平钢筋拐角暗柱外侧节点)中调整为(外侧钢筋伸至端部弯折)就行

    广联达服务新干线

    2013-06-02 09:17:17 

  • 剪力墙与暗柱,外侧钢筋有四种做法,四种节点,你可以参考软件学习下,你的这种应该属于外侧水平筋连续通过的节点。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-06-01 14:27:31 

  • 剪力墙应绘至暗柱端,在暗柱部位应相交闭合,软件才能按图集准确计算。详见11G101-1 P68

    外侧钢筋

    2013-06-01 16:52:31 

  • 外侧没有弯钩是你没有修改计算设置,软件默认的是连续通过。

    2013-06-01 17:11:28 