• 不同标高相邻筏板侧面封边筋,纵筋等问题

    筏板1,厚1.6米,顶面标高-6.1米,筏板2厚0.5米,顶面标高-4.1米, 问题:筏板1与筏板2相邻的边,软件计算的时候,钢筋三维显示,筏板1的与筏板2相邻的边没有侧面纵筋,封边筋。现场 有做的,因为什么呢,各位高手请帮解答,回答请附图啊,在此先谢了

    相邻筏板

    封边筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的建议:绘制一块筏板后,计算汇总后,将此筏板锁定。然后再绘制另一块筏板,汇总计算后也锁定。这样重叠部位的钢筋就不会扣减啦。

    2013-05-29 15:25:53 

  • 筏板没有计算侧面钢筋的位置,你应该布置有基础梁或剪力墙了吧。

    2013-05-29 15:18:30 