• 门框柱及墙体压梁

    1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底? 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁? 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗?

    问题补充:1、门框构造柱不用带马牙槎吧? 2、在图形算量中如果不用导入计价,只提取量,模板类型可以不用管它是钢模板还是复合木模板吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底? 构造柱顶标高是梁顶标高。 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁? 是单指外墙有窗的位置,按窗台高度设置,锚固在两侧剪力墙和暗柱内。 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗? 图纸没有特殊说明要求,不用布置

    2013-05-28 09:54:55 

  • 1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底. 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁. 3、加气块内墙需要设置通长圈梁.

    2013-05-27 19:44:59 

  • 1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底?【是到过梁顶】 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁?【是在外墙有窗的位置,窗台标高处设置一道圈梁,锚固在这跨的两端框架柱】 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗?【不设置】

    2013-05-28 09:16:35 