• 框架结构楼层里面有独立柱,柱的砼浇筑是否需再单独套柱脚手架?

    框架结构,楼层上面有楼板,楼层里有几根单独的柱子,也就是没有和墙连在一起,支撑楼板的钢管架已包含在有梁板的模板中,那么这几根单独柱子的砼浇筑是否还需要计算其脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架结构,楼层上面有楼板,楼层里有几根单独的柱子,也就是没有和墙连在一起,支撑楼板的钢管架已包含在有梁板的模板中,那么这几根单独柱子的砼浇筑是否还需要计算其脚手架?

    ——:框架柱的脚手架必须是单算的,与有梁板的支撑不是一起的

    现场都是先浇筑柱子,再做梁板的

    2014-06-19 16:05:32 

  • 不用单独计算脚手架

    2014-06-19 20:41:55 

  • 现浇独立柱是否计算脚手架要看当地定额规定,模板定额子目包括了

    脚手架的就不在计算脚手架,河北定额就不在计算脚手架,请你查一

    下当地定额脚手架和模板章节说明。

    2014-06-19 20:51:46 

  • 答:旧标准,独立柱施工,应套单排脚手架的。现在施工工艺改变了,装好柱、梁、板模板后才捣柱的。新定额说明中有的,查一查。

    2014-06-19 16:23:05 