• 室外楼梯的问题

    地下室室外楼梯-- 如下图 这要套定额都是算投影面积吗 ,套楼梯 (2)混凝土顶板是抗渗是不是这楼梯要要有抗渗啊 现场是一起浇筑的,

    顶板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种室外楼梯,没有那个平台是和楼板连接的,可以全部看成的中转休息平台,也就是说楼梯踏步包括两端的平台可以全部按投影面积计算工程量,套楼梯子目计价,但要计算此投影面积内的混凝土实际立方工程量,便于在定额子目内进行混凝土含量换算

    楼梯含两端平台都是不与回填土接触的,不存在防水盒抗渗的说法,就是普通商品混凝土施工的

     

    由于商品混凝土是整车供应的,楼梯本身混凝土很少,无法单独供货,有可能考虑施工方便,全部按照抗渗混凝土施工是有可能的,出现这种情况,需要办理现场工程量确认,证明楼梯是和主体同步浇捣,完全使用抗渗混凝土,否则最终结算时会发生争议的。理论上是不需要使用抗渗混凝土的,

    2014-06-20 12:43:41 

  • 都要计算投影面积,楼梯的砼没有必要抗渗,外围有墙。

    2014-06-20 10:32:20 

  • 与楼面标高不一致的均按楼梯投影面积计算

    2014-06-20 10:27:16 

  • 室外楼梯-- 如下图 这要套定额都是算投影面积,套楼梯 ;混凝土顶板是抗渗,这楼梯不必要有抗渗。 现场是一起浇筑的,如果使用了抗渗砼,必须要签证。