十字 2014-06-22 16:54:05 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1491查看 6回答
不管层高多少柱子每层都会计算电渣压力焊吗?设置本层柱子不要搭接,直接通到下一层怎么办
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是按每一层一个街头处理计算的。
你如果不想要接头,可以直接在一个楼层中定义柱子,直接将主的的底标高、顶标高设置好后画上去,软件就按一个楼层处理,没有了接头了。
2014-06-22 16:56:16
-
正常是要每层都是计算,但有时也发现通长布置钢筋,但这需要对所立的钢筋进行支撑。如果是这样的计算,你只能是用设置底标高的方式,如调整底标高是下层的底标高,或者在下层布置柱时,顶标高调整的是上层的顶标高。
2014-06-22 16:59:32
-
如果是某一层柱筋不要搭接可以在报表里查看钢筋接头的报表,将这一层的接头数量去掉就行了,如果是电渣压力焊,这也不影响钢筋工程量,尽量不要修改柱子的标高什么的,那样容易弄乱了。
2014-06-22 17:06:48
-
不管层高多少柱子每层都会计算电渣压力焊的。
因为一般结构设计依据规范要求竖向钢筋搭接要焊接的。
2014-06-22 16:54:45
-
如果楼层过高,超过钢筋的定尺长度,就必须有接头
2014-06-22 19:03:29
-
每一层都要计算电渣压力焊,对于大于14mm的钢筋。其余的是搭接(除大于25mm的钢筋)。
2014-06-23 08:27:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看