• 广东省定额中满堂脚手架的理解?

    定额第十二条中“满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。” 和 定额第十三条中“整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架” 这两条中,是不是 满堂基础 宽度 超过3m 和深度超过1.5m的 需要 计算 定额子目的100%,而不超过的的时候,只需要计算50%的脚手架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的理解是对的

    不超过  就套用满堂脚手架   然后含量乘以0.5

    超过就满算

    2014-06-23 11:54:54 

  • 不是,脚手架定额一般套用综合脚手架,对于满足条件的还要另外套取满堂脚手架

    首先定额第十二条说明的是满堂基础脚手架套用定额的规则,即满堂脚手架定额  然后综合单价乘以0.5

    定额第十三条中说明的是什么时候要计算满堂基础脚手架

    所以总结出来就是:1)整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,计算满堂脚手架,定额综合单价乘以系数0.5

    2)满堂基础 宽度 不超过3m 和深度不超过1.5m的,不用计算满堂脚手架。

     

     

    2014-06-23 12:14:58 

  • 答:我的理解和我一样。(对的)

    2014-06-23 14:34:24 