icand 2013-04-02 11:51:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1013查看 11回答
框架梁是否贯通剪力墙
如图,梁KL3B是2跨,被剪力墙分开两段,画的时候是直通剪力墙还是分开两跨画?问题补充:直通的话,支座点在哪里,GGJ软件中只能设置暗柱为支座
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直通剪力墙,不要分开画,分开画就不是一道梁了。 支座点看看支座筋在哪里,见下图 希望对你有所帮助
2013-04-02 12:46:09
-
贯通不贯通,按图纸标注。
2013-04-05 11:57:19
-
不可以直通画过去,应分为二跨来画,因为梁和墙重叠将发生扣减关系,每一跨梁应画至暗柱中,使软件找到支座,好准确计算支座锚固长度。
2013-04-02 14:23:36
-
请看示意图片 框剪结构的层梁、连梁画法: 在柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱或框架柱的外边(就是说与剪力墙接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-04-02 12:39:44
-
应直接通过去
2013-04-02 15:57:33
-
梁KL3B是2跨,被剪力墙分开两段,画的时候不是直通剪力墙;是分开两跨画。
2013-04-03 05:20:52
-
框架梁,只画到剪力墙的边,不要通过去画。
2013-04-02 12:35:03
-
此部分就是2跨,剪力墙是梁的1个支座,直接通过去
2013-04-02 11:55:17
-
答:画梁KL3B的时候是直通剪力墙,其中剪力墙就可以设置一个支座。
2013-04-02 13:57:49
-
按你的图纸应该是直接通过去的,
2013-04-02 13:05:55
-
直接通过去,软件会自动识别支座,汇总后你可以用钢筋三维再看下钢筋的搭接。
2013-04-02 12:36:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看