• 砌体加筋设置时长度,遇到暗柱时包不包括暗柱占得长度,女儿墙是否也要设砌体加筋

    砌体加筋设置时长度,遇到暗柱时包不包括暗柱占得长度,女儿墙是否也要设砌体加筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
         砌体加筋设置时长度,遇到暗柱时是要包括暗柱占得长度的,女儿墙是也要设砌体加筋的。

    2014-06-23 15:56:23 

  • 砌体加筋设置时长度,遇到暗柱时不包括暗柱占得长度,在暗柱里一个锚固长度即可一般规定不小于200;女儿墙是也要设砌体加筋---在转角和构造柱处。

    2014-06-23 16:08:05 

  • 砌体加筋的长度遇柱就包括柱的长度,女儿墙如高度超过500且有构造柱也要设置砌体加筋。

    2014-06-23 16:04:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题