• 应急照明灯强制点亮的单联双控开关的作用

    如图,1、应急照明灯前面的单联双控开关的作用是什么呢? 2、如果发生火灾,这个单联双联开关会自动切换到由消控室送来的火线上吗? 3、回路中火线工程量=2*(配电箱到单联双控开关的距离)+(单联双控开关到应急照明灯的距离),对吗? 3、当应急照明灯回路中采用的是单联单控、双联单控等这些开关的时候,又是怎么接线的呢?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在非正常的情况下启动强启,这时不可能有人再去扳开关的,此时开关不起作用了,因正常相线与强启相线全部带电,无论开关扳在任何位置、灯都保持常亮,单联双控开关作用就在此(重点在接线时注意灯的控制线要接在双控开关的中心接线柱上)。

    2014-06-26 19:34:28 

  • 已采纳

    工作原理是:

    1.平时,L线有电,L‘线无电,单联双控开关板下(截图中的状态),开关与L线接触(有电)灯具有电,点亮;如果开关板上,与L'接触(无电),灯具无电,灯具不亮。

    2.火灾时,L线无电,L‘线有电,单联双控开关板下(截图中的状态),开关与L线接触(无电)灯具无电,灯不亮;如果开关板上,与L'接触(有电),灯具有电,灯亮。

    此应急照明线路,只能用单联双控开关,使用其它开关,就可能灯具不亮。

    2014-06-23 16:25:36 