金陵雨 2014-06-23 16:40:59 | 江苏省 其他专业 | 2086查看 3回答
应急照明强制点亮用单控开关可以吗?
如图,之前听人说应急照明强制点亮只可以用双控开关,可是我这个图中用的是单控开关。难道是设计错了吗????
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的截图中没有应急照明灯,红线条连接的都是普通照明灯具,只有从强电井里面出来的ALE/P1、1ALE1/P2、ALE1/P3回路,蓝色线条(MR-20*20)上面连接的灯具才是应急照明灯。最好把蓝色线条连接的灯具截个图出来看看。
2014-06-26 16:08:03
-
可以得,强启的那根火线不到开关而是直接接在灯上的
2014-06-23 16:44:15
-
你好:是不可以的,前以截图给你,望能看到,强启线是不可直接接在灯上,因为灯在正常点亮时强启线带电是不安全的。如果你的图采用单控开关,是设计有误。
2014-06-23 17:28:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看