    层高3.9米,楼梯的梯柱TZ1的高度是-3.9米到-1.85米,4C12.箍筋A6@100/200,设计表中说明箍筋在梯柱上下两端各500mm范围内加密TZ柱跟部箍筋为C8@200,请问这在软件中如何设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    层高

    2014-06-24 09:28:16 

  • 答:把TZ1设置成框架柱,在属性中的加密距离中输入500。