-
小打小闹 2014-06-23 22:40:15 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 2797查看 3回答
问几个偏僻的问题,请会的指教
1、墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰增:30m内增5mm,60m内增10mm等,这个是指墙面抹灰厚度要比设计注明的厚么? 2、阳台雨蓬面层抹灰,并入相应的楼地面抹灰项目计算,雨蓬带反檐者乘1.2,这个的话是指面层按照雨棚投影面积*1.2,然后那反檐还要套装修么? 3、屋面防水上翻若图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起部分按250mm计,天窗弯起按500mm,那卫生间没有注明上翻呢?也按照250么? 4、地下室底板套地下室地板这个定额,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套这个定额么? 5、模板支模高度指楼层高度,地下室楼板按相应子目人工、钢支撑及载货汽车量乘1.2,那么假如某层楼层层高为3.8米,假如卫生间沉板30CM,那卫生间部位的板要计算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套个板超高?挑檐要不要计算超高呢? 6、柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,体积在0.05m3内的构件,模板按小型构件模板计算;那么一般来说工程都是梁外侧经常要做造型线条的,这些线条有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多个直角组成的线条,那这些都是要套小型构件模板么?还是要区分挑檐、栏板、小型构件等呢? 7、安全文明施工费是否按照建筑工程费率3.18%,单独装修2.52%计取? 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰增:30m内增5mm,60m内增10mm等,这个是指墙面抹灰厚度要比设计注明的厚么?
红色线是增加5mm厚度的高度(含20m,也就是本身设计的抹灰厚度,假设本身设计的抹灰厚度是15mm,但我檐高是30m的,按照定额计算规则,30m内抹灰要增加5mm,也就是我这栋30m高的楼,要抹灰20mm厚),如此类推,绿色线是增加10mm厚
2、阳台雨蓬面层抹灰,并入相应的楼地面抹灰项目计算,雨蓬带反檐者乘1.2,这个的话是指面层按照雨棚投影面积*1.2,然后那反檐还要套装修么?
答:这条规则,只是计算了雨篷顶面(含反檐内侧抹灰)的装修工程量,而侧面(图片黄色涂抹部分)和底面(归入天棚装饰)还没有计算。
3、屋面防水上翻若图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起部分按250mm计,天窗弯起按500mm,那卫生间没有注明上翻呢?也按照250么?
答:打开中南标图集11ZJ201,如图的页数。防水上翻最少360mm高。以前的250mm高已经不适合现在用了。卫生间如没有说明,防水上翻通常都是250mm
4、地下室底板套地下室地板这个定额,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套这个定额么?
答:套A4-28 小型构件
5、模板支模高度指楼层高度,地下室楼板按相应子目人工、钢支撑及载货汽车量乘1.2,那么假如某层楼层层高为3.8米,假如卫生间沉板30CM,那卫生间部位的板要计算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套个板超高?挑檐要不要计算超高呢?
答:
6、柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,体积在0.05m3内的构件,模板按小型构件模板计算;那么一般来说工程都是梁外侧经常要做造型线条的,这些线条有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多个直角组成的线条,那这些都是要套小型构件模板么?还是要区分挑檐、栏板、小型构件等呢?
答:0.05m3很小的,一条梁的突出造型已经超过这个工程量了,而且在施工的时候,通常这些造型会跟梁一起施工的。所以砼用量也会并入梁里面计算。只要你记得,体积在0.05m3就用小型构件套,挑出500mm以内套挑檐,1.2m以下套栏板
7、安全文明施工费是否按照建筑工程费率3.18%,单独装修2.52%计取?
答,如图。没得传哦。只能传四张图。你上网找东建价(2010)4号文件,那里有个表,是按分部分项取费的
2014-06-24 11:04:24
-
1、墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰增:30m内增5mm,60m内增10mm等,这个是指墙面抹灰厚度要比设计注明的厚么?
答:这个设计说明就是墙面要求抹灰的厚度。
2、阳台雨蓬面层抹灰,并入相应的楼地面抹灰项目计算,雨蓬带反檐者乘1.2,这个的话是指面层按照雨棚投影面积*1.2,然后那反檐还要套装修么?
答:雨蓬上面株灰按水平投影面积计算x1.2。雨蓬反檐外则套装饰零星项目子目。
3、屋面防水上翻若图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起部分按250mm计,天窗弯起按500mm,那卫生间没有注明上翻呢?也按照250么?
答:卫生间上翻通常为150mm。
4、地下室底板套地下室地板这个定额,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套这个定额么?
答:集水坑(槽)套零星砼子目:
5、模板支模高度指楼层高度,地下室楼板按相应子目人工、钢支撑及载货汽车量乘1.2,那么假如某层楼层层高为3.8米,假如卫生间沉板30CM,那卫生间部位的板要计算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套个板超高?挑檐要不要计算超高呢?
答:雨蓬、挑檐不计算模板超高费。通常是支模高度由各层地面算起,高度超过3.6m时计算超高费。
6、柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,体积在0.05m3内的构件,模板按小型构件模板计算;那么一般来说工程都是梁
外侧经常要做造型线条的,这些线条有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多个直角组成的线条,那这些都是要套小型构件模板么?还是要区分挑檐、栏板、小型构件等呢? 7、安全文明施工费是否按照建筑工程费率3.18%,单独装修2.52%计取? 谢谢
答:梁外部带30Cm以内的构件并入梁内计算,套异形梁子目。弧形梁按定额说明套异形梁子目x弧梁系数。栏板高度大于30Cm按拦板计算套栏板子目,高度小于30cm并入相应构件内计算。安全文明施工费是不能竞争的法定费率,建筑工程、单独装修按规定计取。
2014-06-23 23:14:15
-
1、墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰增:30m内增5mm,60m内增10mm等,这个是指墙面抹灰厚度要比设计注明的厚么?
答:是的,就是指设计要求的厚度基础上,再加上定额增加的厚度。
2、阳台雨蓬面层抹灰,并入相应的楼地面抹灰项目计算,雨蓬带反檐者乘1.2,这个的话是指面层按照雨棚投影面积*1.2,然后那反檐还要套装修么?
答:不用再计算反檐。
3、屋面防水上翻若图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起部分按250mm计,天窗弯起按500mm,那卫生间没有注明上翻呢?也按照250么?
答:卫生间没有要求就不计算反起。
4、地下室底板套地下室地板这个定额,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套这个定额么?
答:并入地下室地板工程量计算。
5、模板支模高度指楼层高度,地下室楼板按相应子目人工、钢支撑及载货汽车量乘1.2,那么假如某层楼层层高为3.8米,假如卫生间沉板30CM,那卫生间部位的板要计算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套个板超高?挑檐要不要计算超高呢?
答:即使楼层中有沉板,它也要按相应楼层的层计算。
6、柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,体积在0.05m3内的构件,模板按小型构件模板计算;那么一般来说工程都是梁外侧经常要做造型线条的,这些线条有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多个直角组成的线条,那这些都是要套小型构件模板么?还是要区分挑檐、栏板、小型构件等呢?
答:结构的构件要根据其尺寸按规则计算,及“柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线,以及体积在0.05m3以内的构件,其模板按小型构件模板计算。”
7、安全文明施工费是否按照建筑工程费率3.18%,单独装修2.52%计取?是要对应的计算。
2014-06-23 22:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看