• 防雷中引下线 与均压环、避雷带、基础接地级连接的地方

    防雷中引下线 与均压环、避雷带、基础接地级连接的地方是不是 都需要算焊接的工程量呢??LEB与柱子之间这段距离说明上说用40*4镀锌扁钢连接,那么这段距离需要算工程量吗?套什么定额呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答::防雷中引下线 与均压环、避雷带、基础接地极连接的地方是不需要算焊接的工程量,

    LEB与柱子之间这段距离说明上说用40*4镀锌扁钢连接,那么这段距离需要计算工程量,套用接地母线暗敷设相应的子目,如果是明敷设,就套用明敷设相应的子目

    2014-06-24 17:49:59 

  • 已采纳
    防雷中引下线 与均压环、避雷带、基础接地级连接的地方不需要算焊接的工程量。LEB与柱子之间这段距离说明上说用40*4镀锌扁钢连接这段距离需要算工程量、,套接地母线定额子目。

    2014-06-24 10:10:05 

  • 已采纳

    防雷中引下线、均压环、避雷带不需要计算焊接;利用柱钢筋作为引下线、基础接地极连接的地方是都需要算焊接的工程量。

    LEB与柱子之间这段距离说明上说用40*4镀锌扁钢连接,那么这段距离需要算工程量,套“户外接地母线”定额。

    2014-06-24 10:11:29 

  • 已采纳
    你这里的避雷引下线工程量是按米计算,你别管它焊不焊接,只管计算延长米套定额,下面的均压环和避雷网都是按米计算工程量套定额,利用基础钢筋作接地极是按基础的面积计算,单位是平米。需要计算焊接的是柱主筋与圈梁筋的焊接,按“处”计算,两个焊点为一处,LEB与柱子之间的扁铁要计算工程量的,按延长米计算套户内接地母线定额。

    2014-06-24 10:36:41 

  • 已采纳
    防雷中引下线 与均压环、避雷带、基础接地级连接的地方是都需要算工程量的,LEB与柱子之间这段距离说明上说用40*4镀锌扁钢连接,这段距离需要算工程量的,套户内接地母线定额。

    2014-06-24 16:22:42 