jc2013888 2013-06-01 09:10:39 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
GGJ2013柱顶部的钢筋在弯锚时的公式看不懂,好像和规范不一致,有谁能解释一下么
图1为角柱600*600,20C25,两侧梁高均为900,底层梁高也为900,层高为5.7米, 图2,11G101中59页的节点大样,Max(1.5Labe是从梁底开始计算,),并不是从梁侧边开始的呀,max(1.5*37*d-900+20,15*d)这个公式让人搞不懂呢,有谁能解释一下么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳max(1.5*37*d-900+20,15*d) 是保证水平段长度不小于15*d。图集详见12G901 2-21页。
2013-06-01 09:43:47
-
1:11g101图集59页的五种情况,见59页右下角的文字说明,图集中注明了ABCD节点应配合使用,你单独拿出来一种来解释就有点以偏盖面的情况,有点偏颇。: 2:你的软件的计算的结果是软件默认的节点的计算结果,如果您想选择图集中的节点,可以选择。见下图 3:如果你想单独选择图集中的B图,那么你修改下选择下节点就行了。软件提供了ABCD搭配的七中节点。软件默认的是第6种。 4:
2013-06-01 09:41:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看