• 管道砼框架柱箍筋加密问题?

    本图是一管廊的混凝土支架的一部分,高度11米左右,共三道梁,GGJ2013中绘图计算后,箍筋的加密只有顶部和最底部,但实际施工是按梁划分为三层设置的不同加密区域,这样的话,如何按实际施工在软件中实现,总共建立两个楼层,一个基础层和一个首层,软件是否可以设置成以梁作为箍筋的加密区段?如果不可以是不是必须以梁建立三个楼层?下有附图!

    加密区

    首层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况软件无法设置,建议建立三个楼层,分别在各楼层定义布置柱,这样就解决了箍筋加密区的问题了 。

    2014-06-24 17:35:09 

  •  

    软件是按照规范计算的,最好是按照3层来做,如果不想的话,可以自己计算下加密长度,在计算设置里修改

     

     

    广联达服务新干线

    2014-06-24 17:36:46 

  • 是的,如果要按梁加密,是必须以梁建立三个楼层。

    2014-06-24 17:31:47 